关于HLM-501T低压电动机保护测控装置的资料分享(附源代码、原理图和PCB等)

2018-01-16 17:08更新
  • 干货下载
  • HLM-501T低压保护测控
  • 断相故障和不平衡故障
  • 过载反时限

本设计分享的关于HLM-501T低压电动机保护测控装置的资料。HLM-501T低压电动机保护测控装置是为满足低压电动机保护、测量和控制的需求,开发一款电动机保护测控装置。融合先进的网络通讯技术,与接触器、软起动器、塑壳断路器等配合,为低压交流电动机回路提供了一整套集控制、保护、测量、计量及通信于一体的专业化的解决方案。取代了热继电器、热保护器、漏电保护器等多种分列保护器,对电动机的短路、过载、堵转、断相/不平衡、漏电等故障引起的危害予以保护。


技术指标?

1.环境条件

  • 环境温度:-10℃~+55℃,储存温度:-25℃~+70℃;
  • 大气压力:70 kPa~106 kPa,相对湿度:5%~95%。

2.额定参数

  • 装置工作电源:交流额定220V,电压允许偏差-20%~+20%,频率:50Hz/60Hz;
  • 开关量节点输入:24V内激励方式;
  • 继电器接点输出容量:

        常闭继电器(交流400V/直流250V ,允许断开的最大电流:交流10A ,长期允许闭合电流:8A);

        常开继电器(交流250V/直流30V ,允许断开的最大电流:交流5A ,长期允许闭合电流:5A);

  • AO输出: 输出范围为(4~20)mA,负载能力是500Ω;
  • 功率消耗:交流电压回路是小于0.75VA/相(额定时),装置电源回路则小于6W;
  • 过载能力:交流电流回路为2倍额定电流且连续工作, 10倍额定电流(允许10s)以及40倍额定电流(允许1s)。

保护原理?

在采样三相电流及零序电流后,与CT变比相乘,计算三相电流的一次值。分别取出最大电流值与最小电流值。取最大电流值与额定电流比较,得到过载倍数。零序电流无变比,直接与零序整定值比较。

  • 短路:当过载倍数≥8时。判定电机出现短路故障。
  • 堵转:当过载倍数≥4时,判定电机出现堵转故障。
  • 断相:当最大相电流与最小相电流差值大于最大相电流的60%,且最小相二次电流<0.5A,判定为断相故障。
  • 不平衡:当最大相电流与最小相电流差值小于最大相电流的60%,且最小相二次电流≤0.5A。判定为不平衡故障。
  • 过载反时限:当过载倍数介于1.2-4之间时,过载反时限动作。根据所选的曲线确定动作的时间。过载倍数越大,动作时间越短。
  • 零序:当零序电流大于零序整定值,零序保护起动。

当电机起动时,在起动时间内,不判断过载反时限。同时短路的判据更改为:过载倍数≥12。堵转的判据更改为:过载倍数≥8倍。在起动时间结束后。短路判据恢复为8倍过载,堵转判据恢复为4倍过载。


关于资料?

关于HLM-501T低压电动机保护测控装置的资料分享可在附件中下载,包括源代码、原理图、PCB以及说明。其中电源模块的原理图截图如下:

微信图片_20180116164820

整体原理图可见:

微信图片_20180116164652